welche kaufst du?haben die SFP-Module momentan 4 Wochen Lieferzeit
Folgen Sie dem Video unten, um zu sehen, wie Sie unsere Website als Icon auf Ihrem Homescreen erstellen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
welche kaufst du?haben die SFP-Module momentan 4 Wochen Lieferzeit
Was mir nicht ganz klar ist, wozu die Erdung notwendig sein soll - wie roedert schon schreibt, habe ich ja etliche Geräte im Haus stehen, die ich auch nicht erde. Switch, Router usw. die in den Schrank sollen hängen an einer Steckdosenleiste (mit Überspannungsschutz) die ja durch
Wenn du das nicht weißt, keinen kennst der es dir erklärt, noch nie etwas von EMV, Potentialausgleich gehört hast, keinen Bock hast dich selbstsständig einzulesen, solltest du wirklich davon die Finger lassen.
Die "Erdung", also der Potentialausgleich dient in erster Linie dazu dich, deine Kinder zu schützen.
In zweiter Linie bekommst du ohne Erdung auf keinen Fall die Störspannung(en) die sich auf den Kabeln bilden, weg.
Du bildest mit deinem Netzwerk ungeerde Schleifen, auch zwischen den daran angeschlossenen Endgeräten.
Und das ist bei den nicht geerdeten Geräten wie, Router, Modem und alles was einen Euro-Stecker hat grandios.
Drittens, tobt sich bei einem eventuellen Blitzschlag, ohne Erdung die möglicherweise entstehene Überspannung in
dem so angelgten Bastel-Netzwerk komplett aus und zerstört nicht nur ein einziges daran angeschlossenes Gerät.
Daher kannst du eine fachgerechte Erdung auch "Brandverhütung" nennen.
"Bastel-Netzwerk" deswegen weil es ohne Potentialausgleich ein Bastel-Netzwerk ist.
Punkt.
Worst Case:
Eines deiner Endgeräte hat einen technischen defekt, z.B ganz beliebt Netzteil, legt daher über die Gerätemasse bei Geräten mit Eurostecker, 115V aufwärts auf die Masse und damit auf den Schirm der Netzwerkkabel. Eine Sicherung wird erst mal nicht auslösen, den es ist ja nicht undbedingt ein Kurzschluß da keine Erdung vorhanden ist. Nicht mal ein RCD müsste auslösen.
Jetzt möchte ich nicht im Haus irgend wo ein Netzwerkkabel anfassen müssen.
Klar, macht ja auch garantiert nie jemand. Besonders nicht die Kinder.
Gäbe es in dem Fall dennoch einen Kurzschluß, tobt sich der Strom der dabei fliesst nicht mehr nur unbedingt nur in dem Gerät aus das den Fehler verursacht hat. Das kann weitreichende Folgen bis hin zu Bränden haben.
Punkt.
Ansonsten schlage ich vor du liest mal die einschlägigen Installationsrichtlinien. (DIN EN 50173)
PS: Bevor irgend ein komischer Kommentar kommt, mir ist das persönlich Jacke wie Hose.
Ich bekomme keine geballert, meine Geräte verrecken nicht und meine Bude brennt dadurch auch nicht ab.
Haftungstechnisch ist der Verantwortlich der es gebaut, errichtet hat...
Es ist nur ein Tipp.
Um noch mal auf die Erdung zurück zu kommen
Was ist davon zu halten: Digitus Ausgleichsschiene
Nur, redest du jetzt von einem ausschweifenden Firmen-Netzwerk oder auch von so einem (verhältnismäßig) mickrigen Heimnetzwerk?
Perfekt, gehört in den 19" Schrank/Rack, verbindet alle metallischen Teil im Schrank untereinander.
Seitenwände, Türen, eingebaute Geräte und ganz besonders das Patchfeld.
Fehlt nur noch die Erdungsverbindung zum Gebäude-Potentialausgleich.
Die "Erdung" von der nächsten Steckdose zu holen ist unzulässig und grob fahrlässig.
Perfekt, gehört in den 19" Schrank/Rack, verbindet alle metallischen Teil im Schrank untereinander.
Seitenwände, Türen, eingebaute Geräte und ganz besonders das Patchfeld.
Fehlt nur noch die Erdungsverbindung zum Gebäude-Potentialausgleich.
Die "Erdung" von der nächsten Steckdose zu holen ist unzulässig und grob fahrlässig.
das wäre dann schon der worsestete worst case ever. geräte mit eurostecker sind üblicherweise geräte der schutzklasse II.Worst Case: ... ganz beliebt Netzteil, legt daher über die Gerätemasse bei Geräten mit Eurostecker, 115V aufwärts auf die Masse und damit auf den Schirm der Netzwerkkabel.
das wäre dann schon der worsestete worst case ever. geräte mit eurostecker sind üblicherweise geräte der schutzklasse II.
ich wüsste nicht, wie das gehen kann.
Ok - Super - VIELEN DANK schon mal!
Langsam wird da ein Schuh draus
Da ich ja 3 PatchPanel habe wird eine dieser Ausgleichsschienen nicht ausreichen; Vom Schrank wären das ja schon die 6 Wände.. müsste ich also zwei bestellen oder kann ich da auch jeweils zwei Teile auf eine "Schraube" klemmen?
Ich habe mal bei uns an den Potentialausgleich geschaut und tadaaa... im Zuge der Heizungsrenovierung hängt da noch ein Kabel lose rum - da könnte ich doch dann meinen Schrank anklemmen oder? (siehe Foto)
Entfernung zum Netzwerkschrank keine 20m. Welchen Querschnitt würdest du denn da empfehlen?
Das scheint was dickeres 4mm^2 zu sein.
Alternativ meine ich auch schon gesehen zu haben, dass man an einer Wasser-/Heizungsleitung erden kann. Da wären auch welche im Keller vorhanden.
So einfach wie sich das viele vorstellen ist die Elektrik leider nicht.
Danke an Stargate für die fachlichen Erläuterungen.
hiess bei uns damals im großen und ganzen netzfilter. ich muss dazu sagen, dass ich netzteile nie wirklich interessant fand und deswegen bin ich da fachlich auch nicht drin, aber...Die Schaltung nennt sich Y-Kondensator, dient normalerweise der Entstörung.
du weisst aber wohl, dass für X-/Y-kondensatoren spezielle anforderungen und materialien gefordert werden; Folien- bzw. MP-kondensatoren, stichworte: selbstheilend beim durchschlagen, kein kurzschluß. irgendeine IEC-norm wird's da schon noch geben.Ist nur einer der beiden Kondensatoren defekt, hat man unwissentlich genau das beschriebene Problem.
da bin ich schon versucht, alle möglichen netzteile aufzupömpeln, um mal einen blick zu riskieren. wenn man die teile halt auch genauso schön wieder zusammenbauen könnte. im moment finde ich hier nur leider nix unnützes.Auffälligerweise tragen alle diese Geräte auch nur höchstens ein CE-, niemals aber ein VDE-Zeichen. Komisch, nicht.
fast, meiner meinung nach (was ich noch im hinterstübchen behalten habe):Richtig ist das es dabei oft keinen Kurzschluß gibt weil der fliessende Strom einfach zu gering ist, es verhindert aber nicht das das Spannungspotential auf den normalerweisen Spannungslosen teilen deutlich erhöht wird.
aus zeitgründen nur kurze einlassungen (den rest der gang im thread wird's eh' kaum interessieren).
hiess bei uns damals im großen und ganzen netzfilter. ich muss dazu sagen, dass ich netzteile nie wirklich interessant fand und deswegen bin ich da fachlich auch nicht drin, aber...
du weisst aber wohl, dass für X-/Y-kondensatoren spezielle anforderungen und materialien gefordert werden; .
genau in dem moment dranhängend, auch mal kurz zappelt, aber tödlich? – dagegen spricht doch auch die erfahrung.
boah klar, nur deutsche kondensatoren sind gute kondensatoren, oder wie.Genau so gut weiß man dann auch das dies in Asien so gut wie niemanden interessiert.
Gefordert wird viel, letztendlich aber nur die Hälfte getan.
hab kein kabel-tv, kann das jetzt natürlich auch nicht messen. aber langen die leute denn da hin und sterben dann oder wie?.B bei einem Fernseher (Eurostecker), dessen Antennenbuchse, deren GND-Ring und zwischen GND vom Kabelnetz, wenn so ein Gerät besagten Fehler hat, stetig bis zu 190 V messen lassen.
nur kurz angemerkt sei, dass *ich* dem @TS beim erden zum fachmann geraten habe.Jede Aussage gegen eine Erdung ist daher schlichtweg Inkompetent und zeugt von laienhafter Unkenntniss der Installationsvorschriften.
bei uns hiess es, erst wenn du das erstemal zappelst, darfst du dich elektroniker nennen und ich lecke immer an 'nem 9V-akku, wenn mir die zitrone für den tee fehlt."kurz zappelt" finde ich ehrlich gesagt für fachlich vollkommen inkompetent und indiskutabel.