Das ist einfach. Da hat einer statt dem Nullleiter eine zweite Phase verwendet. Phase (L1, L2, L3) gegen Null -> 230 V, Phase gegen Phase -> 400 V.
Schwieriger ist es, rauszufinden,
wo da falsch verkabelt wurde.
Nun, es gibt dort ein altes Kabel, von dem keiner weiss, wohin es heutzutage geht (war mal vor 38 Jahren ein E-Boiler dran) und was da heute dran hängt. Ist alles hinter Blechverkleidungen und Rohrisolierungen versteckt Des weiteren sind mehrere Stromkreise in einer Dose verkabelt. Da da die alte Heizung dran hängt, kann ich da erst untersuchen, wenn die neue Solaranlage in Betrieb geht, weil dann die Stromversorgung und Steuerung der Heizungsanlage neu verlegt und abgesichert wird.
Im Rahmen des Umbaus kommen auch alle Blechverkleidungen ab.
Läuft die Heizung in der neuen Konfiguration, kann ich die alte Installation ganz außer Betrieb nehmen und in Ruhe Fehlersuche betreiben.
Ich vermute, dass von der alten 400 Volt Verkabelung irgendwo ein Schluß auf den Nulleiter erfolgt ist. (Es scheint auch farblich etwas konfus zuzugehen).
Jedenfalls habe ich lange gebraucht, rauszufinden, warum mir eine Alarmanlage, etliche Überspannungsstecker und ein Router kax gegangen sind. Der Kram ist zwar nicht bei der Heizung, aber mein Vater selig hatte wohl irgendwann eine Steckdose für sein Telefon im EG gebraucht und dann durch irgendwelche Rohrleitungskanäle eine Strippe vom Heizungskeller gezogen und die da mit angeschlossen. Den Wäschetrockner hatte er auch mit drauf und der lief eine ganz Weile klaglos mit 400 Volt. Ist eben ein Miele...
Seltsam ist nur, wenn die 400 Volt Sicherungen raus sind, ist alles normal, also führt 230 Volt und funktioniert, wenn aber die 400 Volt eingeschaltet werden, die Steckdosen 400 Volt führen. Nach meinem Verständnis müsste das doch eigentlich einen kapitalen Kurzschluss geben, wenn N mit L (2 oder 3) beaufschlagt wird. (Außer, es hängt noch Schütz, der müsste aber dann sowas von verkehrt sein...)
Also habe ich alles, was momentan geht, außer Betrieb genommen, bis die Möglichkeit besteht, das alles zu demontieren.
Da ich für die Hauserweiterung eh einen E-Meister brauche, werde ich den auch dahin sehen lassen.
Eigentlich würde ich ja gerne das alte 400 Volt Kabel abgreifen, da ich von dort mit 2 Phasen + Datenader (LCN-Steuerung) vom alten Schaltschrank bis ins Büro könnte. Aber solange das nicht restlos geklärt ist, was da Phase ist, mache ich da nichts.