Bei den vielen hochqualifizierten Beiträgen schreibe ich Dir mal was wirklich Sache ist.
Du erlaubst, dass ich Deinen hochqualifizierten Beitrag etwas korrigiere?
1. Alle deine verwendeten Geräte sind gegenüber dem Stromnetz generell eine induktive Last* ohne Kompensation*.
Computer-Netzteile* sind heutzutage überwiegend ohmsche-kapazitive Lasten*, nicht induktive.
Bei 230V / 16 A bekommst du rechnerisch maximal 3680 Watt aus der Steckdose.
Bisher kennen wir die Absicherung des Stromkreises nicht.
16A mag in DE standard sein, in CH sind es z.B. nur 10A (in neueren Anlagen mit LS 13A, in alten Anlagen oft nur 6A), in anderen Ländern mag das weiter variieren.
Ohne klare Angabe erübrigt sich hier erstmal die Rechnerei.
4. Bei der Anzahl der von dir genannten Geräte braucht man nicht mehr groß nachrechnen wenn jedes Gerät geschätzte 1.5 A aus dem 230V Netz aufnimmt.
Selbstverständlich bringt
einzig das Nachrechnen ein genaues Ergebnis.
Beispiel: iBook-Netzteile haben 45W*, MacBooks je nach Grösse 60-85W*
Von diesen könntest Du selbst bei nur 10A-Absicherung locker über 30 Stück gemeinsam betreiben.
Ein iMac G3 zieht maximal 150W*, also 0.65A. Weniger als die Hälfte Deiner Annahme. Natürlich gibt es aber auch Rechner mit bedeutend höherer Leistungsaufnahme.
Zudem wissen wir auch gar nicht, ob diese Geräte denn überhaupt jemals alle gleichzeitig betrieben werden.
Fazit: Ohne genaue Angaben hierzu lässt sich erstmal gar nichts über den Betrieb der Geräte aussagen...
Korrekt ist, dass hier die Einschaltströme aller Netzteile das Auslösen der Sicherungseinrichtung verursachen. Ob diese kapazitiver oder induktiver Ursache sind, ist erstmal irrelevant. Das haben wir aber schon in Beitrag #16 und weiteren festgestellt und erklärt.
Bei 3600 Watt Leistung über eine Baumarkt-Steckdosenleiste würde ich vor Inbetriebnahme generell die Brandschutzversicherung aufstocken!
Auch das ist richtig
Alle Begriffe mit * sind per Internet findbar..